常德曝光29处重大火灾隐患

[复制链接]
     
发表于 2019-5-30 08:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

新闻传递
姓名(密): ==保密信息==
电话(密): ==保密信息==
常德曝光29处重大火灾隐患,涉及幼儿园、小学、酒店、娱乐城、农贸市场...     

      5月28日常德市消防救援支队公布了5月份29处重大火灾隐患

常德市武陵区弘茂招待所
       尚未整改的隐患:安全出口数量不足;未设置机械排烟系统;楼梯间设置形式不符合标准。
整改时限:2019年6月28日。

常德财富广场经营管理有限公司
       尚未整改的隐患:D1-D6栋室外消防供水管道漏水导致室内消火栓无水;D1-6栋室外消防供水管道漏水(正在维修中)导致室内消火栓无水,水泵房消防电话损坏、火灾自动报警系统故障未修复、水泵房未设置消防应急照明灯具、防火门闭门器损坏、缺失、防排烟门损坏;小车、摩托车占用室外消防车道;对占用公共通道和安全出口的行为,未采取有效措施劝导制止或向有关部门报告,未对消防设施进行检查维护。
整改时限:2019年6月27日。

湖南鼎兴布艺有限公司
        尚未整改的隐患:未设置两自动系统、室内消火栓压力不足;消防车通道被堵塞;电器线路敷设不符合规定;在轻纺城三楼进行棉花、布艺生产加工,不符合安全生产条件;防火间距不足;防火分区超面积。
整改时限:2018年11月11日。

常德火柴厂
       尚未整改的隐患:锅炉房与宿舍、食堂、包装车间防火间距不足;存放氯酸钾、白磷、硫磺、碳粉的原料仓库与生产车间、成品仓库防火间距不足;车间与宿舍、原料仓库、成品仓库防火间距不足;有易燃易爆特性的原料仓库、生产车间未设置火灾自动报警、自动灭火设施;厂房、仓库的建筑耐火等级为三级,不符合规范要求;电气线路敷设管理不符合规定:①用电负荷不符合规定;②未穿套钢管、硬质PVC管对电气线路保护;③有防爆要求的车间、仓库多数电气未采用防爆型的;④有厂房、宿舍使用花线、白炽灯具。
整改时限:2019年6月27日。

常德市精英教育咨询服务有限公司
       尚未整改的隐患:仅设置一个疏散楼梯;疏散楼梯间不具备自然采光和通风条件,且未设置排烟设施。
整改时限:2019年6月27日。

湖南云锦集团股份有限公司
       尚未整改的隐患:防火墙、防火卷帘等防火分隔设施设置不符合要求;火灾自动报警不能正常运行;自动消防设施不能正常联动;钢架结构防火保护措施不能满足规范要求;消火栓泵、喷淋泵设置不符合规范要求。
整改时限:2019年12月31日。

湖南省桃源杰新纺织印染有限公司
        尚未整改的隐患:厂房改变原有防火分区,造成防火分区的面积超过规定的50%;印染车间未设置消火栓;厂房超过1000平方米的仓库未设自动报警系统和自动喷水灭火系统。
整改时限:2019年12月31日。

汉寿县生源实验学校
       尚未整改的隐患:学校集体宿舍安全出口数量不符合国家工程建设消防技术标准的规定。
整改时限:2019年7月31日。

汉寿县龙阳镇三联商务连锁酒店
       尚未整改的隐患:二楼西侧安全出口被砖墙封闭,致使安全出口数量不足。
整改时限:2019年6月5日。

临澧县皇城宾馆
       尚未整改的隐患:安全出口数量不足,已不具备安全疏散条件(酒店南侧仅在一至三层设置钢架楼梯,且不具备安全疏散功能);酒店大部分应急照明灯、疏散指示标志损坏,酒店全部灭火器、防毒面具均已超过有效期;酒店楼梯间设置形式不符合国家工程建设消防技术标准的规定。
整改时限:2019年7月25日。

临澧县星光量贩娱乐城
        尚未整改的隐患:该场所火灾自动报警系统故障;大部分疏散指示标志损坏;东侧安全出口设置卷帘门;消防控制室无人员持证上岗。
整改时限:2019年5月15日。

临澧县星光娱乐有限公司
        尚未整改的隐患:该场所火灾自动报警系统故障;大部分疏散指示标志损坏;北侧疏散门设置铁门栅栏,北侧安全出口设置卷帘门;消防控制室无操作人员持证上岗;部分电器产品线路敷设不符合消防技术标准和管理规定。
整改时限:2019年8月15日。

临澧县步行城农贸市场
        尚未整改的隐患:市场东、西、南三处入口设置固定障碍物,消防车无法通行;市场内A、B、C、D区域之间部分经营业主占道经营,导致建筑之间防火间距被严重占用;室内消火栓箱内水带、水枪严重腐蚀,不能正常使用,大部分商铺未配置灭火器;市场内电气线路老化,部分经营业主电气线路私拉乱接且未穿管保护,电动车违规停放、充电;市场内二层外窗被广告牌遮挡。
整改时限:2019年12月31日。

澧县盈辰国际酒店有限公司
        尚未整改的隐患:火灾自动报警系统不能正常使用;室内消火栓无水,不能正常使用;疏散指示标志损坏且损坏率超过50%;自动喷水灭火系统不能正常使用。
整改时限:2019年6月26日。

澧县丰彩好润佳商贸有限公司好润佳购物中心
       尚未整改的隐患:测试超市一楼末端试水装置,消防控制柜无反馈信息,自动喷水灭火系统不能正常使用;测试超市二楼防排烟设施,消防控制柜无反馈信息,防排烟设施不能正常使用;火灾自动报警系统处于故障状态,不能恢复正常使用;自动消防设施不能正常联动控制。
整改时限:2018年3月2日。

常德市华星电器有限公司澧县店
        尚未整改的隐患:自动喷水灭火系统不能正常使用;火灾自动报警系统处于故障状态,不能恢复正常使用;自动消防设施不能正常联动控制。
整改时限:2018年3月2日。

澧县群英会所
        尚未整改的隐患:火灾自动报警系统不能正常使用;室内消火栓无水,不能正常使用;疏散指示标志损坏且损坏率超过50%;自动喷水灭火系统不能正常使用。
整改时限:2019年6月24日。

澧县澧州财富物业经营服务有限公司
         尚未整改的隐患:自动喷水灭火系统不能正常使用;火灾自动报警系统处于故障状态,不能恢复正常使用;自动消防设施不能正常联动控制。
整改时限:2018年3月2日。

常德市和盛电器有限责任公司澧县店
       尚未整改的隐患:自动喷水灭火系统不能正常使用;火灾自动报警系统处于故障状态,不能恢复正常使用;自动消防设施不能正常联动控制。
整改时限:2018年3月2日。

澧县恒祥物业服务有限责任公司
        尚未整改的隐患:市场内部室外消火栓及灭火器数量配备不足;市场内部现有六个室外消火栓,五个可以使用,一个损坏;部分建筑之间私搭铁棚占用防火间距;东北侧冷库液氨存储与住宅设置在同一建筑内;市场南侧消防车通道、西侧三个消防车通道均被商贩占道堵塞。
整改时限:2016年12月31日。

湖南大禹防水建材科技有限公司
        尚未整改的隐患:该单位1#厂房与邻近单位厂房之间的既有防火间距被占用;2#厂房室内消火栓压力不足,不能正常使用;该单位整个厂区室外消火栓压力不足,不能正常使用。
整改时限:2019年6月26日。

澧县中顺华联世纪百货有限责任公司
        尚未整改的隐患:商场内室内消火栓不能正常使用;防排烟设施不能正常使用;火灾自动系统不能正常运行;防排烟系统不能正常联动控制。
整改时限:2018年12月20日。

澧县玉元泰酒店管理有限公司
        尚未整改的隐患:火灾自动报警系统不能正常使用;自动喷水灭火系统不能正常使用。
整改时限:2019年6月25日。

津市市新阳光宾馆有限公司
        尚未整改的隐患:已设置的自动喷水灭火系统不能正常运行;消防水泵不能正常联动控制。
整改时限:2019年6月18日。

安乡县福民茶楼
        尚未整改的隐患:东侧安全出口不能直通室外,安全出口数量不足。
整改时限:2019年5月24日。

安乡县皇朝傢俬生活馆
        尚未整改的隐患:火灾自动报警系统故障,不能正常工作;机械排烟系统故障,不能正常工作;自动喷水灭火系统故障,不能正常工作。
整改时限:2019年5月24日。

常德柳叶湖金凤川紫幼儿园
        尚未整改的隐患:第3层员工宿舍采用彩钢夹芯板搭建,且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于A级。
整改时限:2019年12月31日。

石门县天使服装厂
         尚未整改的隐患:该单位主要生产加工婚纱,为丙类生产车间,与居住建筑设置在同一建筑物内;该单位的生产车间、仓库等具有火灾危险的部位未采取防火分隔等措施进行实体分隔。
整改时限:2019年7月30日。

石门县东方茶苑海阔天空俱乐部
        尚未整改的隐患:未按规定设置室内消火栓系统;三楼安全出口数量不足,二楼西侧疏散通道被占用。
整改时限:2018年7月31日。





     